Рейтинги. Руководства. Правильный адвокат и юрист.
Задать вопрос
ЗаконодательствоНовости праваАктивные юристыИзбранное

ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Земельное право, ресурсы

Здравствуйте! у нас 3 года назад поставили вл в 154 тыс вольт. какая должна быть норма от жилого дома?

Москва45 просмотров1 ответ

Провода проходят практически над хозяйственными постройками.

Ответы сообщества 1

Ответить
Роман Альбертович ЛепехинУчастник сообщества

Постановление правительства рф от 24 февраля 2009 г. n 160о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зонтребования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйстваохранные зоны устанавливаются: а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи) , ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: проектный номинальный класс напряжения: до 1 кв - 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т. д. , охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий); от 1 кв - 20 кв - 10 метров (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов); 35 кв - 15 метров; 110 кв - 20 метров; 150 кв, 220 кв - 25 метров; 300 кв, 500 кв, +/-400 кв - 30 метров; 750 кв, +/-750 кв - 40 метров; 1150 кв - 55 метров;

Можете помочь с ответом?

Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.

Войти и ответить